楼主  发表于: 2009-07-18 09:52
直流数字调速系统进线端的功率因素只有0.3

有2%的进线电抗器

专用变压器距离50米

请教什么原因
lq139588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看lq139588的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-18 10:27
进线电流:应该只有30A,但测得电流有100A
lq139588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看lq139588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-18 10:48
800KW的变压器

700KW的直流调速器

700KW的电机

电压690

电抗器0.02H M
lq139588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看lq139588的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-18 11:50
差几A   基本应该是平衡的
lq139588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看lq139588的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-18 14:19
几套都是这样

是小负荷 变压器的基本电流=应该是变压器的输入端

变压器负荷太小无功太大?
调速器谐波太大?
lq139588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看lq139588的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-02 15:11
............................................

请求支持

数据真实

不可逆(单相限)

QQ:514650862
[ 此帖被lq139588在2009-08-02 15:17重新编辑 ]