lq139588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-23
查看lq139588的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-18 09:52
直流数字调速系统进线端的功率因素只有0.3

有2%的进线电抗器

专用变压器距离50米

请教什么原因
dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 253 点
下载积分: 477 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2007-08-01
最后登录: 2024-12-07
查看dpc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-18 10:43
你还是把这个系统的参数详细写出来让大家才好分析吧
2楼  发表于: 2009-08-03 22:21
你那变压器初级、次级电压是多少?实测电枢电流、电压和励磁电流是多少?励磁电流没没达到额定?
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……