anything
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看anything的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-18 09:18
求助各位朋友,本人菜鸟级别,315的CPU 配了一个341的模块 想通过MODBUS RTU 协议连接仪表 但我有个疑问 我有4块仪表,而341只有一个接头,我应该怎么联呢?这样配置有问题吗?感谢朋友们相助
nihaohao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2856 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-04-23
最后登录: 2024-06-06
查看nihaohao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-18 21:13
用RS485接口,把4个仪表并联起来接到RS485口上,分配好地址就OK了!