各位:
     用编码器如何实现行程检测,如:20MM的行程,采用5HZ的频率,要几个PULSE才能到达。用哪个指令可以实现。谢谢!!!!!
hzx1941
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 195 点
下载积分: 650 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-09-13
查看hzx1941的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-23 15:30
看说明,估计楼主应该用的是绝对位置控制。位置检测,如果你是用的是丝杠传动,那么直接把编码器装在马达屁股上就可以,然后算算丝杠螺距是多少(即丝杠旋转一周,滑台前进的直线距离)假如是5mm,然后再看看你的编码器线数是多少,如果是500的,那么你的一个脉冲代表的长度就是5/500=0.01mm,那么你的位置脉冲就是0mm--0,1000mm--1000*100个脉冲即可,触摸屏上可以直接输入mm单位,通过PLC转换输出为脉冲数量就行,具体的问题可以加我QQ:472184914