各位:
用编码器如何实现行程检测,如:20MM的行程,采用5HZ的频率,要几个PULSE才能到达。用哪个指令可以实现。谢谢!!!!!
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2025-02-01
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-17 18:57
全看
|
小
中
大
楼主讲的这么冷统,恐怕兄弟们很难给你完整的答复,这样的工艺要求楼主可以将编码器固定在电机上,然后根据机械传动系统的传动比以及编码器的脉冲数计算出编码器的每一个脉冲使部件移动的行程,然后用20MM除以这个数据计算出移动20mm所用的脉冲数即可,为了精确起见,建议在PLC程序里用微米来计算。如果楼主用的是FX系列PLC,可以把以上计算出的脉冲数数据做为编码器测速高速计数器的预置值,到达此数值时即移动了20mm,根本用不着太复杂的指令。
以上~
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(tom541100)
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2025-02-01
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-17 22:11
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼dedong_521于2009-07-17 19:34发表的 :
没有办法回答,你还不如说,我想达到什么目的,大家帮想想办法
不好意思,没有理解这位朋友的意思。