用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请大家看看此程序对不对?
上一主题
下一主题
zjb868
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
181 点
下载积分:
612 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2008-12-28
最后登录:
2012-06-04
查看zjb868的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-16 16:21
全看
|
小
中
大
FX2N-2AD模块,选择使用一通道,4-20mA—1.6Mpa压力变送器,我选择的系数是25,因为在维纶触摸屏上设置了2位小数,连接上压力变送器后D60无数值显示,从模块上拆除变送器后数值从0到0.06变化,请教诸位指点本人错在哪里,在此感谢大家了。
[ 此帖被zjb868在2009-07-23 18:21重新编辑 ]
描述:FX2N-2AD
附件:
FX2N-2AD.rar
(10 K) 下载次数:53
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-20 10:37
全看
|
小
中
大
2AD出厂是按电压标定的,按电流标定后才好使用.
我是用2DA作为调试源把2AD标定为400-4000点对应4-20mA
如果数值为0,说明传感器断线.
不懈努力,一切皆有可能 ...