各位大侠,我想请问下这个表格内的电缆线计算结论是怎么得来的,我用公式计算好像也跟它不一样。。。有哪位师傅指点下,谢谢!~
电缆线截面对照表
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-15 18:24
楼主:上述表内的导线电流是指-(安全载流量),而不是实际计算的载流量,计算出来后还要加上安全系数,而且不同的绝缘材料、不同的导线编织方式、不同的敷设方式,安全载流量都不相同,安全载流量还要考虑温升的因素。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    gqm
    拜师学艺
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2009-05-20
    最后登录: 2024-02-19
    查看gqm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-16 19:04
    温度校正系数公式如下:
    K=
    K------ 校正系数
    θn ------导线允许长期工作温度,℃
    θa-------敷设处的环境温度,℃
    θc-------已知安全载流量数据的对应温度,℃

    关于导线安全载流量见  , <GB/T16895.15-2000>  标准 ,和<建筑物电气装置>第5部分.