各位大侠,我想请问下这个表格内的电缆线计算结论是怎么得来的,我用公式计算好像也跟它不一样。。。有哪位师傅指点下,谢谢!~
电缆线截面对照表
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-15 14:38
引用
引用第1楼hehaiwaer于2009-07-15 09:42发表的  :
这个也许是人家实验得来的
交流电中公式没有经验好

我想应该不是经验得出来的。。。应该是有依据的!~
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-15 23:32
引用
引用第3楼gqm于2009-07-15 18:24发表的  :
楼主:上述表内的导线电流是指-(安全载流量),而不是实际计算的载流量,计算出来后还要加上安全系数,而且不同的绝缘材料、不同的导线编织方式、不同的敷设方式,安全载流量都不相同,安全载流量还要考虑温升的因素。

按你说的,那应该是有计算公司咯?能否公布下,看看我计算用的公式是否和你一致。。。谢谢
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-17 20:56
版主 出来发表下高见啊。。。
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-18 13:10
版主,快现身啊。。。!~
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-20 15:05
引用
引用第16楼hehaiwaer于2009-07-20 12:13发表的  :
我又来说点
公式很重要但如果不用那么精确公式真的很麻烦等你考虑这样那样的因素在用公式算出来
人家线早就放好了。最主要还是要算出这条线到底要承载多少电流,知道电流大小了线的大小就简单了。毕竟线的大小就那么几个规格你不可能很精确要多少个平方。
以我的估计你表里面应该是裸线在空气中的最大承载电流,这个电流是可以达到很大的值。
一般我们实际应用的这些电线电缆1个平方最大承载电流最好不要超过5个安培,线越大单位面积所能承受的最大电流也就越小。但最小也能在2安培以上安全工作。
.......

那我问下,假如负载总功率是500KW,其中负载包括电机,还有电发热管,那请问下电源总进线应该采用多大截面积的线呢?谢谢!~