各位大侠,我想请问下这个表格内的电缆线计算结论是怎么得来的,我用公式计算好像也跟它不一样。。。有哪位师傅指点下,谢谢!~
电缆线截面对照表
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-25
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-16 21:28
引用
引用第3楼gqm于2009-07-15 18:24发表的  :
楼主:上述表内的导线电流是指-(安全载流量),而不是实际计算的载流量,计算出来后还要加上安全系数,而且不同的绝缘材料、不同的导线编织方式、不同的敷设方式,安全载流量都不相同,安全载流量还要考虑温升的因素。

同意此说法。