zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2006-10-11
最后登录: 2024-11-22
查看zl6079的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-15 00:24
用了1年多的FX1N-60MR检查出6403故障,上电就闪红灯,清除内存后STOP--RUN又闪,请问各位要如何解决?

错误代号列表[错误代号6403]

适用机型    FX系列PLC
错误代号(D8064)    6403
错误信息    参数错误
LED状态(RUN)    OFF
LED状态(PROG.E)    闪烁
PLC运行状态    STOP
诊断时间    当改变程序时(STOP)
当传送程序时(STOP)
    电源接通
    电源接通时初始化STOP至RUN的设置
错误现象及原因
锁存设备区域设置不良。
解决方法
请停止可编程控制器,正确的设置参数。
不知道要怎么才能正确的设置参数
多谢大家
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-15 06:55
对照手册,分配正确的参数区域设置。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。