可以让伺服电机一直处于开启状态吗,如果可以有什么不良影响吗
[ 此帖被xyd926在2009-07-23 08:49重新编辑 ]
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-13 16:14
是不是上伺服啊,没有多大影响.我试过好几次都是这样控制的.唯一影响是当你需要转动电机时,一定要关SERVO
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-13 20:43
回复2楼
当伺服电机接受脉冲信号时,如果没有检测到SERVO信号时,伺服驱动器马上报警,不能工作的.这一点我用过松下及三菱都是一样的.伺服电机定位不准,可能是机械钢性没有调好.而且机声音都不同是增益没有调好.如果你使用不是大惯量的伺服电机,建议加一个伺服减速机,这样就不会发生定位不准的问题.
我本人编过10台以上含伺服系统的设备,对伺服系统的也算了解吧,对这个SERVO一直接通安我的经验完全没有问题的.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xyd926) 热心助人,加分表扬