huangming778
学海无涯!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 212 点
下载积分: 726 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2017-08-27
查看huangming778的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-13 03:38
我有一台三菱PLC,一个RS232转RS485通信模块,一个FX2N-232BD通信板,一个E500系列变频器,我想用PLC和变频通信 ,我的RS232转RS485模块485端口侧只有三个接线口分别是+,- 和地线。变频器侧有8条线.请问如何接线,
紫莫语
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-11-25
最后登录: 2024-11-21
查看紫莫语的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-13 05:23
FX2N和E500系列的变频你可以采用我们一般所说的网线,也就是八芯的4组双绞的,最好带屏蔽的,485BD出来5根线,分别是ROA、ROB、SDA、SDB和屏蔽线一根,具体的接线方式,E500上面有的,变频器侧的是网线接头,你把面板拿下来就看得到了,这接头中,只有4根有用,你只要按变频器说明书接就可以了
紫莫语
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-11-25
最后登录: 2024-11-21
查看紫莫语的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-13 09:35
你那个是单工位的,三菱E500系列的是双工位的,我估计不支持,建议你换个485BD;
一般其他的变频器支持单工位的有485+和485-的接线端子的~~~