温控表,接变频器时控制风机

在温控表内,设置温度上,下限;
在变频器内设置启动频率,跟最高频率


是不是这样子变频器就可以根据温度来改变频率呢?
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-13 14:58
理论上可以的,实际操作中有些关键因数要考虑,温控表检测温度,相应的输出如何才能转变为与其对应的变频器频率,要考虑到温控表的输入输出量程,及输出量是否可以为变频器接受并能跟需要的运转频率相对应,举例说吧,50度的时候需要的频率是多少?假定30Hz,这时温控表的输出是多少?变频器接受到这个信号怎样才能运行在30Hz?