楼主  发表于: 2007-08-15 16:32
我公司有一台三菱FX2N PLC在正常工作情况下,突然显示CPU故障。将输入点拆除,P+,P-拆除还是不行。最后将PLC程序从新输入,显示正常。但试机时缺动作,可能是丢程序了。最后管厂家要程序输入就好了。我不明白PLC正常运行怎么会故障并且还丢程序。请帮忙分析一下,先谢了
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-17 09:54
补充一下,有没有可能设备制造商在程序上动手脚了