ofnew
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ofnew的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-12 19:12
本人刚接触OMRON PLC,刚看了一些手册,现在有些疑问。
输入继电器 000~009CH  00000~00915  
输出继电器 010~019CH  01000~01915

按照上面的说法,输入继电器在编程的时候是不应该带输出线圈。但是我在用CX-ONE(PLC选用CPM1A)编程的时候
竟然可以输出 out  0.00的指令,而且没有错误。
  按理说这应该是输入继电器的通道才对啊。求高手详细解释一下。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6783 个
工控威望: 38386 点
下载积分: 5358 分
在线时间: 9556(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 19:39
你看手册没有看仔细。

手册上有一句很关键的话:当触点不作为输入输出点使用时,可以作为内部触点使用。

内部触点,自然可以OUT了。