请教各位:
有一运输线,有三个电机传动即A、B、C,由于辊径及传动比齿轮比不同,线速度显然不一致,在50HZ时,A电机线速度为:24。52米/分钟,B电机线速度为:24。98米/分钟,
C电机线速度为:24。99米/分钟,现在要求三段线速度相同,我想在没有任何速度反馈的情况下,只调节三个变频器的参数,能否实现线速度同步?主要改变哪几个参数?
一笑而过
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-12 18:49
全看
|
小
中
大
能,频率采用比例方式调节,用线性电位器。
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-12 20:54
全看
|
小
中
大
图片:
把变频器设成外部频率设置,它们的频率调节电位器连接如图,调节好比例后主调速在R1,R2 、R3不变,也就是速度可调而比例不变。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-07-13 20:23
全看
|
小
中
大
我是把变频器设置成外部控制的,频率当然也是外部调节,利用电位器的分压关系达到比例的目的;2楼上给出的图中R2也可与R3相并窜接在R1的输出端,要注意的是R1输出端必须接在频率要求设置最高的那个变频器上,调节R1时R2、R3也会跟着变化,但它们调定的比例是不变的,另外变频器的加速、减速时间也要一致,然后再根据电机的运行情况调节一下其它的有关的设置,这种方式我用在造纸机上可以的,你可以参考一下,祝你好运。