请教各位:
有一运输线,有三个电机传动即A、B、C,由于辊径及传动比齿轮比不同,线速度显然不一致,在50HZ时,A电机线速度为:24。52米/分钟,B电机线速度为:24。98米/分钟,
C电机线速度为:24。99米/分钟,现在要求三段线速度相同,我想在没有任何速度反馈的情况下,只调节三个变频器的参数,能否实现线速度同步?主要改变哪几个参数?
一笑而过
分享
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
562 点
下载积分:
499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2008-10-04
最后登录:
2024-03-04
查看ljc2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-13 08:54
全看
|
小
中
大
可以,用一个信号控制三台变频器,然后通过重新设定频率没定线。但精度不高,看你的题意,24.98和24.99还不行,这种方法难於达到。仅供参考。