yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1965(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-01-07
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-12 17:22
请教各位:
  有一运输线,有三个电机传动即A、B、C,由于辊径及传动比齿轮比不同,线速度显然不一致,在50HZ时,A电机线速度为:24。52米/分钟,B电机线速度为:24。98米/分钟,
C电机线速度为:24。99米/分钟,现在要求三段线速度相同,我想在没有任何速度反馈的情况下,只调节三个变频器的参数,能否实现线速度同步?主要改变哪几个参数?
一笑而过
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2008-10-04
最后登录: 2024-03-04
查看ljc2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-13 08:54
可以,用一个信号控制三台变频器,然后通过重新设定频率没定线。但精度不高,看你的题意,24.98和24.99还不行,这种方法难於达到。仅供参考。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬