请教各位:
有一运输线,有三个电机传动即A、B、C,由于辊径及传动比齿轮比不同,线速度显然不一致,在50HZ时,A电机线速度为:24。52米/分钟,B电机线速度为:24。98米/分钟,
C电机线速度为:24。99米/分钟,现在要求三段线速度相同,我想在没有任何速度反馈的情况下,只调节三个变频器的参数,能否实现线速度同步?主要改变哪几个参数?
一笑而过
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-13 15:24
全看
|
小
中
大
自己计算一下速度比吧,然后把变频器的最大输入时的频率(就是电位器拧到底对应的输出频率,而不是最大输出频率限制)调到同步就行,这个只是相对同步,绝对的是不行啊!如果速度几乎是固定不变的,那么就可以直接调节最大输出频率限制,让它们在人眼看来差不多同步!
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬