西门子工控论坛
S7-200编程软件安装后怎么和PLC联接
上一主题
下一主题
方茂兴
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
288 点
下载积分:
694 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2008-08-17
最后登录:
2013-08-25
查看方茂兴的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-12 14:52
全看
|
小
中
大
我是一名维修工对PLC不是很明白,对西门子PLC更不明白。找来一个旧的想练习一下,可是安装完V4。0软件转成中文后用编程电缆和PLC联接然后打开软件点检视 元件 设备PG/PC接口可不管怎样就是和PLC联不上,总提示调制调器没有联接。请各位师傅给看一下这是怎么回事。是不是还有别的我没有设置。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-13 10:20
全看
|
小
中
大
1. 您所有的设置都是什么样的?
2. 您的编程线缆是哪一根?
3. 需要设置的就是端口、波特率,和在“通讯”中寻找地址号。
分享