问鼎世界
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 210 点
下载积分: 606 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2009-06-08
最后登录: 2012-10-21
查看问鼎世界的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-12 11:55
求教我用PLSY发脉冲,脉冲量的寄存器为D11但是最多只能写入3万多个脉冲。我看说明书如果用32位可以输入的脉冲量就很多,请高手指教我如何设定才能使用32位?急
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 12:21
请使用32位指令.

将你的PLSY指令以32位方式使用,如 DPLSY