楼主  发表于: 2009-07-12 10:03
西门子300系列的可以支持4个机架,每个机架是支持8个模块,最多的IO模块是32点,32*32=1024点,怎么能支持到最大的点数16384?其他的点数是通过建立分站来支持的?请高手指点下
sc7755
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 202 点
下载积分: 862 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2008-10-21
最后登录: 2024-11-19
查看sc7755的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-13 13:03
这是本体的,通过DP扩展子站即可。