西门子3152DP可以连接的最大IO数
上一主题
下一主题
guanying14
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看guanying14的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-12 10:03
全看
|
小
中
大
西门子300系列的可以支持4个机架,每个机架是支持8个模块,最多的IO模块是32点,32*32=1024点,怎么能支持到最大的点数16384?其他的点数是通过建立分站来支持的?请高手指点下
分享
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
5 篇
发帖数量:
467 个
工控威望:
3090 点
下载积分:
4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-08-26
最后登录:
2024-09-22
查看以恒的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-17 15:46
全看
|
小
中
大
理论上的连接数而已。
CPU的资源往往要考虑CPUload的情况,如果总是大汗淋漓的拉着跑,估计很容易出问题的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]