duanyuzhong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-10 20:48
这是上岗证里的一道实践题   公寓5楼   如题  这是为什么呢 ?
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 21:56
楼主,这是考你用电安全的基础知识.你实际工作中一定见过管道工接水管时除管头要套丝外,还要缠绕生胶带.这样一来密封是好了但是导电性就差了.如果你这时把它当保护接地线用,当用电设备发生漏电或者用电设备的外壳感应电压过高时(如计算机的外壳),且你的保护接地线又接在水管上,当其他人这时碰上这根水管就会发生触电事故.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xjx0618
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-11 22:43
    二'三楼的你们说对了,你明白了其中的道理就明白了为什么自来水管不能作保护接地线用的理由了.此题本来就是用了障眼法故意绕圈子的.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬