楼主  发表于: 2009-07-10 20:48
这是上岗证里的一道实践题   公寓5楼   如题  这是为什么呢 ?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 14:39
要求高的接地电阻要在4欧以下,平时很难做到这一点。所以水管那么长线路电阻也大了,接地电位无形被抬高了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    注册时间: 2008-05-17
    最后登录: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-17 20:53
    引用
    引用第7楼mechatronics于2009-07-13 13:37发表的  :
    首先先不说电阻问题,本来,自来水管就是不能用来接地的。
    我晕死,刚好漏电,有人刚好去摸到了怎么办?
    我觉得这题,主要是安全意识的问题,不是说电阻问题。

    哥们,你不说电阻,怎么说漏电,没有电阻你电线漏电估计你的电线都烧着了,短路电流你晓得有多少?还有就是没有电阻你摸了会有感觉?好好看看电路最基础的东西吧。
    (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。