请教各位:
  我想用三菱伺服控制一传动,用位置控制,后一传动用变频器来控制,现在要求传动时线速度一致,我想当伺服在位置控制时给一电压给变频器来实现线速度,不知如何?查看三菱伺服手册时有两个通道是模拟量输出,但不知如何设置使给定脉冲数与输出电压成线性比?
一笑而过
zjp198169
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-10-24
最后登录: 2020-02-24
查看zjp198169的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-11 17:08
你两个都用伺服不就好了吗?