fx2n-1pg-e脉冲速率不够怎么办 就是说1pg-e的 bMF#0<电机每转对应脉冲数>它最大的脉冲数是32767而我的伺服每转是131072
这该怎么办,在线等,先谢谢了
分享
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
163 个
工控威望:
355 点
下载积分:
768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2009-05-17
最后登录:
2024-11-18
查看sicsuilyijun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-10 19:33
全看
|
小
中
大
131072是三菱伺服编码器的分辨率,可以在伺服器里设置电子齿轮比
分享
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
163 个
工控威望:
355 点
下载积分:
768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2009-05-17
最后登录:
2024-11-18
查看sicsuilyijun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-10 19:38
全看
|
小
中
大
比如32376*A/B=131072 A是电子齿轮比的分子,B是电子齿轮比的分母。