说说这两个基本的程序有什么区别?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 5020 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-11
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 13:06
要明白他們之間的區別就應該清晰理解PLC的掃描機制。

PLC在掃描周期完成后對輸出映像區進行更新。

程式1:當X1按下,Set Y0,第一次掃描結束,更新輸出映像區
       第二次掃描時,更新Y1狀態,然后RST Y0 因此它使用了兩次掃描周期。
程式2:當X1按下,下一次掃描周期即更新了Y0,并Rst了。

因此,他們之間僅僅差一個掃描周期而已。

切不要以為如此可提高多少時鐘周期,要明白,外圍設備的速率要遠遠低于PLC的掃描周期。