有客户要求用一台变频器带多台电机(15Kw * 1,7.5Kw * 1,5.5Kw * 2,3.7Kw *1 共5台 输送线 )同启同停同速度。

公司前辈曾说 功率差三级以内,电机总功率*1.4 可以。

我定的方案是       30Kw带 15Kw+7.5Kw              22Kw带其他三台。

与各位探讨一下,这样用的可行性和缺点以及注意事项。
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-11-28
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 11:45
变频器是可以一拖N,电压,功率要同一,选变频器要大一档。另每个电机加装过热保护,