a-fly-阿飞
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-10 11:19
有客户要求用一台变频器带多台电机(15Kw * 1,7.5Kw * 1,5.5Kw * 2,3.7Kw *1 共5台 输送线 )同启同停同速度。

公司前辈曾说 功率差三级以内,电机总功率*1.4 可以。

我定的方案是       30Kw带 15Kw+7.5Kw              22Kw带其他三台。

与各位探讨一下,这样用的可行性和缺点以及注意事项。