xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2025-01-12
查看xtl123925的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-09 21:15
FX2N加485BD通讯扳能否和变频通讯?哪位告之一下。我沒做过。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5234 个
工控威望: 7458 点
下载积分: 159358 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 22:23
1. 能通讯,这是样例程序: http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

2. 十几台没问题,最多32台。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xtl123925) 热心助人,加分表扬