楼主  发表于: 2009-07-09 11:11
PROFACE待机状态下(如设定待机设定30S),如何不转换画面下就可以用D脚本把一个自定义变量清零,如PASSWORD=0等,也就是本人想知道待机状态下(如设定待机设定30S),的LS区中哪个LS变量由OFF变ON,或由ON变OFF,这样我就知道如何编程啦,本人只找到在GP SETUP中有一个设定,但它要转换画面,而且待机时间单位是分钟的,而且我还要在转换后的画面中运用D脚本再处理PASSWORD=0,有点多此一举了,有请版主或高手赐教,谢谢!!!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-09 12:35
傳個LS地址,看了你就知道了
附件: LS.rar (99 K) 下载次数:23
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-09 22:44
引用
引用第3楼zsm961450于2009-07-09 16:19发表的 :

我之前看过这个手册了,不过我就是找不出来呀,才来请教的,现在还是看不出来。还请版主指点一二呀!!!

试试这个
LS0014:除了GP-477R, GP-470以外, 当这个Bit为ON时, 屏幕的背光将关闭, 当这
个Bit为OFF时, 屏幕的背光将打开.
当Word Address +14 Bit 0为ON时, 屏幕的背光将关闭, 但屏幕的按钮依然
可以操作, LCD仍然显示, 使用Word Address +9(LS0009)屏幕的ON/OFF
Bit来控制LCD是否真的显示.