楼主  发表于: 2009-07-08 23:50
请教各位师傅,我最近遇到的一个难题,十分棘手。如能给点指引,小生感激不尽!

是这样的,热油管的热油280度(恒定)通过盘管(所说的热交换器)给烤炉加热,通过七八米有几个转弯的风管将热风送到烤炉,有做保温。设计使用温度是150度,最高180度。通过温控器输出4--20MA的电流来控制执行阀的开度,执行阀装在进油管。
现在问题是,我炉子用120度以上的炉温,控制得还算精确,正负5度内,到150度,可以控制在正负3度,但有时客户要用80度的炉温烤塑胶产品时,炉子根本控制不了在80度左右,直接飙升到110几度去了,而且降不下来,再怎么恒温,都是在九十几度,分析其原因大致是这样的,常温时开始加热,阀全部是打开的,盘管的温度是猛升的,但吹到炉子的热风却上升得缓慢,待炉子有80度时,热室里的温度都有200多度了,风再循环炉内热风肯定还是一直升,所以控制不了,也就是说,阀只要开一点点,一直升温就足以让烤炉恒定80度,现在我就把阀门的开度限定在这个范围,就能恒定在80度,但客户一会又用150度时,温度却死活升不到,最多也就是120左右。我又得把阀门限位再开点,郁闷啊,。。。
请问有专门搞热油这方面的控制师傅吗,或是有熟悉温控方面的高手,帮帮忙了,


注,我有两个热电偶,一个在热室里(盘管位置,一个在炉子内)温控器的设定P=8 I=233 D=40

控温器用的炉内的热电偶。热室内的热电偶用来显示热室温度

我该从哪方面入手,才能真正的解决此问题??