楼主  发表于: 2009-07-08 16:11
错误代号列表[错误代号6402]
适用机型         FX系列PLC
=====================================================================================
错误代号(D8064)        6402
错误信息            参数错误
LED状态(RUN)             OFF
LED状态(PROG.E)         闪烁
PLC运行状态            STOP
诊断时间            当改变程序时(STOP).
                    当传送程序时(STOP).

电源接通.
                    电源接通时初始化STOP至RUN的设置.
错误现象及原因

内存容量设置错误

解决方法

停止可编程控制器,选择参数模式,设置正确的数据.
xyd_hsn10
jakenghuang
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-08 16:17
先把PLC全部清除,就行。