tangwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2006-10-17
最后登录: 2020-06-06
查看tangwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-08 16:11
错误代号列表[错误代号6402]
适用机型         FX系列PLC
=====================================================================================
错误代号(D8064)        6402
错误信息            参数错误
LED状态(RUN)             OFF
LED状态(PROG.E)         闪烁
PLC运行状态            STOP
诊断时间            当改变程序时(STOP).
                    当传送程序时(STOP).

电源接通.
                    电源接通时初始化STOP至RUN的设置.
错误现象及原因

内存容量设置错误

解决方法

停止可编程控制器,选择参数模式,设置正确的数据.
qumin000017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2024-03-30
查看qumin000017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-14 15:48
要把电池拿掉,