如果只用到一个主机架来搭配S7-300的各个模块, 是不是可以取消3号槽的IM接口模块?

或者说实际硬件排列是不是可以这样排,  1号槽 PS307, 2号槽 CPU315-2DP,  然后用U形总线直接连接 DI模块,而软件组态的时候把3号槽空着
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-08 14:31
可以的,硬件组态时3号槽为空,实际硬件按照组态上的硬件配置一一紧靠安装。