如果只用到一个主机架来搭配S7-300的各个模块, 是不是可以取消3号槽的IM接口模块?

或者说实际硬件排列是不是可以这样排,  1号槽 PS307, 2号槽 CPU315-2DP,  然后用U形总线直接连接 DI模块,而软件组态的时候把3号槽空着
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-14 20:44
3号槽是预留给扩展机架用的接口模块,比如IM360或者365。如果没有用到接口模块的话,软件环境中的硬件组态需要预留,实际安装的时候4号槽的设备直接与CPU相连即可。