我公司有一台台达A系列触摸用usb对其通讯,软件用台达编程软件1.05.79和1.05.81都不能通讯用1.03.57可以通信,我从另一台机器里下了程序怎样才能写入这台触摸屏(好的一台是用1.05.58版)编的。网上找不到1.05.58版的软件。(也就是说低版本的软件好用,高版本的软件不好用。另外做了条串口线。也通讯不了)
请大家帮帮忙,分析一下是是什么情况。或水谁有1.05.58版的软件请联系我
bch55635@sohu.com
。
分享
a-fly-阿飞
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看a-fly-阿飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-10 10:50
全看
|
小
中
大
具体操作如下:
1.拔下usb接线。
2.在ScreenEditor中 选项---环境设置---卸载人机USB驱动---重新安装人机USB驱动。
3.插上USB接线。windows找到新硬件,安装驱动程序。(注意:硬件为 HMI)
应该可以了。