楼主  发表于: 2009-07-07 13:04
通讯模块拨码为1.3.5.8 OFF其他为ON。人机按照相应设定通讯格式,通讯线接线保证没有问题,目前不知为何人机和PLC总无法通讯成功。望高手帮忙。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84971 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-27
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-08 20:38
如果是A1SHCPU或A2SHCPU  PLC机型要选AnN(LINK)
是A2USHCPU   PLC机型要选AnA(LINK)

电缆型号:GP230-IS11-0
上面的接线图有误。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84971 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-27
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-08 20:56
SW01到SW05  OFF,
SW06到SW08   ON,
Sw09到SW12   OFF
[ 此帖被wayu在2009-07-08 21:01重新编辑 ]