易志刚
易志刚
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-01-08
最后登录: 2021-07-09
查看易志刚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-07 11:48
[post]收集到的电流测算口诀

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

[/post]
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
huadunhui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huadunhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 14:11
不错嘛!!!!!