hfsbc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2008-11-02
最后登录: 2013-01-05
查看hfsbc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-07 11:39
根据三菱自动化网站的样例程序做变频器控制的试验
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列变频器

将485BD与变频器的PU口连接,变频器各参数、plc程序都按照样例中进行设置。

试验时发现变频器正转、反转、停止、写入频率都正常,唯独读出频率不能实现,监控时D500、D600、D700起的10个寄存器内都一直为0没有变化,这是为什么呢?
416182339
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 220 点
下载积分: 467 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-05-27
最后登录: 2019-06-26
查看416182339的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 14:35
你说的这个我做过,我是用2n的跟A500通讯的,正反转,设定频率,读出频率一点问题都没有啊
    看一下程序,我觉得还是程序问题。这个程序是有点那个的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hfsbc) 热心助人,加分表扬