三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯只有“读取频率”不能实现
上一主题
下一主题
hfsbc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
174 点
下载积分:
775 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2008-11-02
最后登录:
2013-01-05
查看hfsbc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-07 11:39
全看
|
小
中
大
根据三菱自动化网站的样例程序做变频器控制的试验
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列变频器
将485BD与变频器的PU口连接,变频器各参数、plc程序都按照样例中进行设置。
试验时发现变频器正转、反转、停止、写入频率都正常,唯独读出频率不能实现,监控时D500、D600、D700起的10个寄存器内都一直为0没有变化,这是为什么呢?
分享
416182339
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
220 点
下载积分:
467 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2009-05-27
最后登录:
2019-06-26
查看416182339的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-10 14:35
全看
|
小
中
大
你说的这个我做过,我是用2n的跟A500通讯的,正反转,设定频率,读出频率一点问题都没有啊