发表于: 2009-07-07 11:39
全看
|
小
中
大
根据三菱自动化网站的样例程序做变频器控制的试验
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列变频器
将485BD与变频器的PU口连接,变频器各参数、plc程序都按照样例中进行设置。
试验时发现变频器正转、反转、停止、写入频率都正常,唯独读出频率不能实现,监控时D500、D600、D700起的10个寄存器内都一直为0没有变化,这是为什么呢?
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-08 14:35
全看
|
小
中
大
看一下手册嘛!设定频率代码“HED",读出频率就应为"H6D"
以上
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(jms101) 热心助人!
下载积分:+2(hfsbc) 热心助人,加分表扬
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-08 16:21
全看
|
小
中
大
在读时D500有数据吗?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hfsbc) 热心助人,加分表扬
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-07-09 10:21
全看
|
小
中
大
这中间看起来较复杂的就是“和校验”,发送指令和读取数据格式有所不同,所以实时监控一下发送的数据,因发送的数据位没改,当然要12个全看(是否有执行其它指令时的残留数据)!
以上
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(hfsbc) 热心助人,加分表扬