hfsbc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2008-11-02
最后登录: 2013-01-05
查看hfsbc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-07 11:39
根据三菱自动化网站的样例程序做变频器控制的试验
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列变频器

将485BD与变频器的PU口连接,变频器各参数、plc程序都按照样例中进行设置。

试验时发现变频器正转、反转、停止、写入频率都正常,唯独读出频率不能实现,监控时D500、D600、D700起的10个寄存器内都一直为0没有变化,这是为什么呢?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-08 14:35
看一下手册嘛!设定频率代码“HED",读出频率就应为"H6D"
以上
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jms101) 热心助人!
  • 下载积分:+2(hfsbc) 热心助人,加分表扬
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-08 16:21
    在读时D500有数据吗?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hfsbc) 热心助人,加分表扬
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-09 10:21
    这中间看起来较复杂的就是“和校验”,发送指令和读取数据格式有所不同,所以实时监控一下发送的数据,因发送的数据位没改,当然要12个全看(是否有执行其它指令时的残留数据)!
    以上
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hfsbc) 热心助人,加分表扬