用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯只有“读取频率”不能实现
上一主题
下一主题
hfsbc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
174 点
下载积分:
775 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2008-11-02
最后登录:
2013-01-05
查看hfsbc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-07 11:39
全看
|
小
中
大
根据三菱自动化网站的样例程序做变频器控制的试验
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列变频器
将485BD与变频器的PU口连接,变频器各参数、plc程序都按照样例中进行设置。
试验时发现变频器正转、反转、停止、写入频率都正常,唯独读出频率不能实现,监控时D500、D600、D700起的10个寄存器内都一直为0没有变化,这是为什么呢?
分享
xiobird
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
256 点
下载积分:
565 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2008-11-08
最后登录:
2024-07-10
查看xiobird的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-11 02:07
全看
|
小
中
大
楼主,可以的,我最近也刚做过。参数值都可以读取,不过三菱的接受数据不知道什么原因,即使设置了开始和结束字符,读出来的数据位置也是错开的,固定不了。
我是这样:RS D700 K8 D800 K18 结果是连发送的8个和接收的10个一起传过来了,大爷的,而且数据不固定,有时间是发送的8位在前面接受的10位在后面;有时候是接受的10位在前面,根本没法使用。
还有个问题就是修改不了参数(三菱专用协议下),一直想修改一下P7,就是改不了
分享
xiobird
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
256 点
下载积分:
565 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2008-11-08
最后登录:
2024-07-10
查看xiobird的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-11 02:09
全看
|
小
中
大
楼主你搞定了啊?
请教一下上面我说的这几个问题啊2N和A500的
1.读数据,数据的开始地址固定不死;
2.停止中写加减速时间写不了
分享
xiobird
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
256 点
下载积分:
565 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2008-11-08
最后登录:
2024-07-10
查看xiobird的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-07-11 02:11
全看
|
小
中
大
不会因为我使用的两线制吧?
一会去试验一下要是接受口和发送口短接不接别的是不是发送出去什么就接受到什么
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯只有“读取频率”不能实现
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问