楼主  发表于: 2009-07-07 08:38
污水处理厂,运行中的模拟量输入量模块故障灯突然亮,哪位大侠给我分析一下有哪些原因会引起这种情况?谢谢
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8248 个
工控威望: 10377 点
下载积分: 21102 分
在线时间: 3036(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-07 13:34
除了楼上各位说的情况以外,硬件损坏也会造成这种情况,而且西门子的SM331模块可以说是相当的娇嫩,动不动就损坏。我这边已经遇到多次了。
但同一设备位置的SM334模块使用的寿命相当长,不要告诉我说是什么电源,干扰等原因。设备和经销商都承认是产品质量问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yjpsdlk) 好人!
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。