tqtdnmfk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 206 点
下载积分: 648 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-04-11
最后登录: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-05 23:12
我公司纸板生产线上有两台变频器:一台是富士通的,另一台是施耐德ATV38,分别用来控制两台电动机,通过电动机带动变速箱,再由变速箱分别带动复合机和棉织带;之前传动比是一致的,最近出了问题,前后出现了5米左右的误差,从而导至堵纸现象,请问有没有好的办法解决这一问题?(注:这排除硬件故障,因此我希望能得到有关参数设置方面的知识)
谢谢!
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 10:52
我个人认为不是变频器设置问题,因为你之前都是用的好好的,我的想法是可能出在输送线上的问题,也许是皮带松了,因为我们是做流水线的,也有双驱动的,很多都是皮带松了,调整下就OK了