我公司纸板生产线上有两台变频器:一台是富士通的,另一台是施耐德ATV38,分别用来控制两台电动机,通过电动机带动变速箱,再由变速箱分别带动复合机和棉织带;之前传动比是一致的,最近出了问题,前后出现了5米左右的误差,从而导至堵纸现象,请问有没有好的办法解决这一问题?(注:这排除硬件故障,因此我希望能得到有关参数设置方面的知识)
谢谢!
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 13:17
晕,楼主怎么不跟踪回复一下回答者的疑问呢;
楼主可以检查一下变频器的频率(包括设置部分),看看传动机构是否有打滑,你们用的是无级调节变速箱吗,这也可能出毛病的。