楼主  发表于: 2009-07-05 23:12
我公司纸板生产线上有两台变频器:一台是富士通的,另一台是施耐德ATV38,分别用来控制两台电动机,通过电动机带动变速箱,再由变速箱分别带动复合机和棉织带;之前传动比是一致的,最近出了问题,前后出现了5米左右的误差,从而导至堵纸现象,请问有没有好的办法解决这一问题?(注:这排除硬件故障,因此我希望能得到有关参数设置方面的知识)
谢谢!
hzqldz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 178 点
下载积分: 579 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2024-04-17
查看hzqldz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 10:43
频率设置是采用内部给定还是外部给定?可以考虑增加一台同步控制器的模式解决
勤奋=收获