tqtdnmfk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 206 点
下载积分: 648 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-04-11
最后登录: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-05 10:47
施耐德ATV28变频器故障代码显示:OCF。注:之前一直在用,排除外部故障;参数设置项,如:斜坡减速时间已在原来的设置时间上增加了5 到10秒,问题得不到解决。所以应该与参数无关。估计是变频器内部硬件故障,请问应如何解决?
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 23:46
1,先拆电机线让变频器运行,如果还是出现故障,那就可以肯定是变频器的问题;
2,如果第1步没问题那就在电机那端接一个电机不带负载,如果运行有故障,那就检查电机线:
3,如果第2步没问题,那就检查电机是否有对地等问题;
4,如果第3步没问题,基本就可以排除电器上面的问题了;
以上都检查过没问题的话,那就检查负载是否过大,传动部位是否卡住等机械故障
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 飞刀,又见飞刀