楼主  发表于: 2009-07-05 09:59
]三菱plc与三菱变频器s500系列通讯mov  H0E90  D8120的含义。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-29
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-05 10:53
含义就是将十六进制H0E90传送至D8120寄存器中。
在PLC是以二进制运算的将H0E90转换成二进制即为0000   1110   1001   0000
在通讯格式列表中查到以上二进制为:数据长度7位 , 无奇偶校验 ,1位停止位,19200波特率  
详细查阅PLC编程手册和通讯手册。  