]三菱plc与三菱变频器s500系列通讯mov H0E90 D8120的含义。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-29
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-05 10:53
全看
|
小
中
大
含义就是将十六进制H0E90传送至D8120寄存器中。
在PLC是以二进制运算的将H0E90转换成二进制即为0000 1110 1001 0000
在通讯格式列表中查到以上二进制为:数据长度7位 , 无奇偶校验 ,1位停止位,19200波特率
详细查阅PLC编程手册和通讯手册。