楼主  发表于: 2009-07-04 20:18
请教大家,三菱的主控指令怎样输入,我试了好多次,都不行,比如输入MC N0 M1 后,再在下面输入M1的触点,不能在软件里看到主控的触点,还是和普通的输入一样,是怎么回事?
yangyanshuo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-06-02
最后登录: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-05 18:17
编辑工程时 例在以下状态  

            


  如需输入 MC N0 M1                 可直接在键盘输入MC N0 M1
则会有如下显示

          


   然后点击确定
      
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬