我怎么感觉这个电路好像有问题呀
外接继电器KM2 和KM3 都已经各自断了电路,在输入另一个时,不是启动不了吗
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-04 13:43
全看
|
小
中
大
该电路就是为了实现您说的
引用
外接继电器KM2 和KM3 都已经各自断了电路,在输入另一个时,不是启动不了吗
程序执行的速度远远高于接触器的反应速度,如果仅靠程序中的互锁保护,那么不能完全避免一个接触器没有断开触点而另一台接通的情况(例如接触器卡住),容易造成短路。所以在硬件上如此接线,从根本上杜绝危险情况。