我怎么感觉这个电路好像有问题呀

外接继电器KM2  和KM3 都已经各自断了电路,在输入另一个时,不是启动不了吗

sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-04 13:43
该电路就是为了实现您说的
引用
外接继电器KM2  和KM3 都已经各自断了电路,在输入另一个时,不是启动不了吗

程序执行的速度远远高于接触器的反应速度,如果仅靠程序中的互锁保护,那么不能完全避免一个接触器没有断开触点而另一台接通的情况(例如接触器卡住),容易造成短路。所以在硬件上如此接线,从根本上杜绝危险情况。